    Dobry den,

    mam asi 1,5 rocnu UPS INFOSEC 650 XP office USB

    http://www.infosec-ups.com/electrica...fications.htm#

    uz par tzydnov sa u nas doma daco stalo so sietou a v zasuvke mam napatie okolo 244 voltov, co uz dana UPSka vnima ako nejaky nadlimit a prepne sa do AVR modu (automatic voltage regulation) a vystupne napatie sa ustali na tusim 210V. Obcas to klesne pod 240, potom sa AVR mod vypne, ale vacsinu casu je to v nom.

    Problem je ten, ze ked je to napatie vyssie a UPS je v AVR mode, nedobija sa v nej baterka (ta jej kapacita percentualne pobehuje po roznych hodnotach, ide to aj hore aj dolu, aj ked nic nerobim, komp bezi rovnako a napatie sa nemeni, obecne okolo 20% ukazuje ze je nabita, viac to neda) a ked odpojim elektrinu (vypadne napajanie), pripojeny pocitac sa okamzite vypne, UPSka nie je schopna zalohovat ani jednu sekundu a zacne pipat, ze je slaba baterka.

    Teraz som si UPSku zobral do Blavy, ze ju idem reklamovat (este stale je v zaruke), na skusku som ju zapojil tu na byte (normalne napatie - 230V) a cuduj sa svete, baterka sa nabila na 100%, takze za normalneho vstupneho napatia zrejme funguje - ale to mi doma nepomoze.
    Na ich webstranke pisu, ze vstupne napatie moze byt aj 290V, ale uz nie, ci sa aj vtedy baterka nabija.

    Zda sa mi to divne, ze by sa v AVR mode UPSka nenabijala, ale mozno je to normalne, nemate s tym niekto skusenost?

    Lebo potom mi ostava asi len dokupit dalsiu bednicku, nejaky napatovy regulator :|

    (kontaktoval som aj Infosec tech support, ale ani minule mi odtial vobec neodpisali)
    Odpovídat lze po přihlášení

  2. #2
    Starousedlík SHW / Pilot TMF Avatar uživatele EditorPO
    Registrace
    May 2006
    Příspěvků
    2,847

    AVR sa zapina pri 10% rozdiele od 230V.

    1. aku mas signalizaciu kontroliek pri tom stave, ked sa nedobija?
    2. co vsetko mas pripojene na UPS a v ktorych vystupoch?
    3. co mas za PC zostavu a s akym zdrojom?
    Odpovídat lze po přihlášení



  3. #3
    Starousedlík SHW Avatar uživatele r34ktor
    Registrace
    Oct 2006
    Příspěvků
    7,547

    Myslím, že nejlepší bude kontaktovat technickou podporu s dotazem, zda jde o normální chování, či ne.
    Odpovídat lze po přihlášení

  4. #4
    Nováček
    Registrace
    Jun 2009
    Příspěvků
    13

    Technicku podporu vyrobcu (Infosec) som kontaktoval 2x - bez odozvy a aj preto od nich uz nic nekupim.

    Signalizacia kontroliek - normalna, svieti iba zelena (cervena by bola chyba/slaba baterka a zlta, ze vypadlo napajanie a ide z baterky - ale nic z toho).

    Na UPS mam pripojeny akurat pocitac (P4 Prescott 3GHz, 2x HDD, zdroj Fortron 350W, grafika Radeon X600) a monitor 19' CRT, pri beznej zatazi dodavany software ukazuje zhruba 50% zataze povolenej pre UPSku (mam model 650VA). Pripojene to mam samozrejme v zalohovanych vystupoch. Je tam este jeden nezalohovany, iba s prepatovou ochranou ten mam nevyuzity.

    Raz som meral spotrebu zostavy aj wattmetrom, uz si presnu hodnotu nepamatam, ale nebolo to vela, tusim okolo 200W (dana UPS to musi utiahnut).

    AVR je proste zapnuta (pocut pri tom prepnutie nejakeho relatka v UPSke a aj dodavany program napise ze AVR ON). Zapina sa (v mojom pripade), ak napatie prekroci zhruba 240 Voltov, co je pre mna z neznamej priciny u nas doma zial skoro stale momentalne (ked zapnem napr. 2kW ohrievac vzduchu, tak to o par voltov klesne a AVR sa vypne).
    Odpovídat lze po přihlášení

  5. #5
    Starousedlík SHW / Pilot TMF Avatar uživatele EditorPO
    Registrace
    May 2006
    Příspěvků
    2,847

    To si kupoval priamo od Infosecu? Ak nie, tak to vrat predajcovi.

    Urcite by to slo po otvoreni UPS nejak prenastavit, ale to by si asi prisiel o zaruku. Jednoznacne to nie je normalne chovanie UPS. Aj pri zvysenom napajacom napati musi nabijat.
    Odpovídat lze po přihlášení

  6. #6
    Nováček
    Registrace
    Jun 2009
    Příspěvků
    13

    Kupoval som to v Ageme.
    Aj mne sa to zda cudne, ze by to pri trochu zvysenom napati (v tech. parametroch infosec uvadza input voltage hornu hranicu 290V) nenabijalo, len som si to chcel overit, ci ste sa s tym niekto nestretli. Tiez to vidim na tu reklamaciu, len zas aby ma neposlali dokelu, ze "s tym nic nie je".
    Odpovídat lze po přihlášení

  7. #7
    Starousedlík SHW
    Registrace
    May 2006
    Příspěvků
    4,042

    Hmmm, agema zkrachovala... Ale mironet převzal všechny jejich reklamační závazky a poměrně se snaží - ale stejně to trochu skřípe (brácha se snaží jim vyreklamovat od výroby vadnej válec v tiskárně).
    Nicméně pokud je ve specifikaci provoz do 290V a evidentně to nenabíjí baterku, tak bys měl mít s reklamací úspěch.
    Odpovídat lze po přihlášení



  8. #8
    Starousedlík SHW / Pilot TMF Avatar uživatele EditorPO
    Registrace
    May 2006
    Příspěvků
    2,847

    Asi mysli slovensky Agem
    Odpovídat lze po přihlášení

  9. #9
    Nováček
    Registrace
    Jun 2009
    Příspěvků
    13

    Tak dal som to na reklamaciu a toto mi odpisali:

    > na UPS je vadna bateria, na bateriu je zaruka 12 mesiacov. bez opravy, predpokladana cena opravy 25,- euro bez DPH (nova bateria + praca).


    Podla mna ale na zaklade toho ako sa ta UPS sprava (teda ze bateria sa v AVR mode nenabija, ale v normalnom ano) nie je chyba v baterii ale v elektronike UPSky.

    Co by ste mi poradili, mam suhlasit s tou opravou a ked to zasa nebude nabijat tak to dam zas reklamovat alebo si tu baterku mam vymenit sam (na nete som nasiel 12V/7AH aj za polovicu tej ceny).
    Isteze baterka uz hned ked to bolo nove nedrzala tolko, kolko je v navode (20 minut - akurat, ze nepisu pri akej zatazi pre istotu), ale tolko predsa nevydrzi ani na jednom mobilnom telefone, kolko uvadza vyrobca.
    A ako vravim, pri normalnom vstupnom napati sa mi baterka nabila na 100% a par minut aj drzi, ked vytiahnem stavu.

    A taktiez vyrobca uvadza na baterku, ze It has a useful life of approximately 3 to 5 years, pricom ta UPSka (a teda zrejme aj baterka, ak to nepredali s nejakou uz starou) ma menej ako 2 roky.

    Co by ste poradili? Dik.
    Odpovídat lze po přihlášení

  10. #10
    Starousedlík SHW
    Registrace
    May 2006
    Příspěvků
    4,042

    Paragraf 619. 620 občanského zákoníku:

    § 619
    (1) Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
    (2) Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
    (3) Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.
    § 620
    (1) Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy4a) lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
    * Pokud je v dokumentaci standardní výdrž baterky 3-5 let, není IMHO rozbití baterky za rok a půl obvyklé opotřebení.
    * Na baterce předpokládám není něco ve stylu: "spotřebujte do" :-).

    Z toho my vyplývá, že prodejce musí poskytovat na baterku záruku nejméně dva roky. Nejsem právník, ale zdá se mi to jasný. Pokud bys chtěl právní názor, zavolej do SOSky (sdružení ochrany spotřebitelů).

    Jinak chyba to může bejt i baterky - dost často v sobě maj i nějakou elektroniku, která se může pokazit. Jinak než výměnou baterky to nezjistíš...
    Naposledy upraveno uživatelem Logout: 04-07-2009 v 02:20
    Odpovídat lze po přihlášení

  11. #11
    Občasný diskutér Avatar uživatele wanrouter
    Registrace
    Sep 2006
    Příspěvků
    132

    Citace Původně odesláno od Logout Zobrazit příspěvek
    Paragraf 619. 620 občanského zákoníku:



    * Pokud je v dokumentaci standardní výdrž baterky 3-5 let, není IMHO rozbití baterky za rok a půl obvyklé opotřebení.
    * Na baterce předpokládám není něco ve stylu: "spotřebujte do" :-).

    Z toho my vyplývá, že prodejce musí poskytovat na baterku záruku nejméně dva roky. Nejsem právník, ale zdá se mi to jasný. Pokud bys chtěl právní názor, zavolej do SOSky (sdružení ochrany spotřebitelů).

    Jinak chyba to může bejt i baterky - dost často v sobě maj i nějakou elektroniku, která se může pokazit. Jinak než výměnou baterky to nezjistíš...
    v zarucnom liste musi byt uvedene ze na bateriu je zaruka rok, ak to tam nema, tak plati standard dva roky
    Odpovídat lze po přihlášení

  12. #12
    Starousedlík SHW Avatar uživatele r34ktor
    Registrace
    Oct 2006
    Příspěvků
    7,547

    Citace Původně odesláno od Logout Zobrazit příspěvek
    Z toho my vyplývá, že prodejce musí poskytovat na baterku záruku nejméně dva roky. Nejsem právník, ale zdá se mi to jasný.
    U baterie je třeba rozlišovat záruku na vady materiálu nebo výroby (na něž se vztahuje zákonná lhůta 2 roky), a životnost (respektive opotřebení) baterie, jež spadá pod § 619 bod 2, které není pokryto zárukou.
    Odpovídat lze po přihlášení



  13. #13
    Starousedlík SHW
    Registrace
    May 2006
    Příspěvků
    4,042

    To jo, ale pokud je uvedná v informacích o výrobku udávaná životnost baterie 3-5 let, tak jsou dvě možnosti
    1) buďto baterie má životnost 3-5 let. Pak jde o závadu baterie (která způsobila nízkou životnost baterie).
    2) Baterie má životnost nižší. Denial si ale koupil baterii s životností 3-5 let. Takže prodávající nedodržel kupní smlouvu a Denial má právo od smlouvy odstoupit. Navíc je to klamavá reklama a nevímcoještě :-)
    Odpovídat lze po přihlášení

  14. #14
    Starousedlík SHW Avatar uživatele r34ktor
    Registrace
    Oct 2006
    Příspěvků
    7,547

    Citace Původně odesláno od Logout Zobrazit příspěvek
    To jo, ale pokud je uvedná v informacích o výrobku udávaná životnost baterie 3-5 let
    Tyto údaje jsou značně orientační. Prodejce (výrobce) se například může odvolat na nesprávné užívání výrobku, jehož následkem došlo ke zkrácení této doby. V následném sporu by pak pravděpodobně hráli klíčovou roli znalecké posudky.

    Ale to není IMHO tento případ. I servis potvrdil ,že se jedná o vadu baterie, která by tudíž měla být kryta zákonnou zárukou. Ovšem neznám v tomto směru detailně slovenské zákony, takže těžko soudit.
    Odpovídat lze po přihlášení

  15. #15
    Starousedlík SHW Avatar uživatele robky
    Registrace
    Oct 2006
    Příspěvků
    3,217

    Na stránke Agemu je uvedené :

    UPS batérie
    Do tejto kategórie patria všetky druhy batérií v UPS. Je stanovená jednotná záruka 6 mesiacov odo dňa zakúpenia UPS.

    Takže, zdá sa pomôže len nákup a výmena batérie.
    Odpovídat lze po přihlášení

Strana 1 z 2 12 PosledníPoslední

Podobná témata

  1. Windows 7: Windows XP mode nefunguje
    Od aaaron v sekci OS Windows
    Reakcí: 4
    Poslední příspěvek: 13-01-2012, 21:04
  2. OS in APIC mode
    Od dalizije v sekci Problémy s PC (HW/SW) a řešení
    Reakcí: 13
    Poslední příspěvek: 24-11-2010, 09:25
  3. XP Mode
    Od Zodyx v sekci Problémy s PC (HW/SW) a řešení
    Reakcí: 10
    Poslední příspěvek: 11-03-2010, 15:23
  4. NB Nenabíja Batériu
    Od Fezo v sekci Notebooky a netbooky
    Reakcí: 3
    Poslední příspěvek: 17-02-2010, 12:18
  5. AGP 2x Mode
    Od adolfik v sekci Intel - procesory a základní desky
    Reakcí: 13
    Poslední příspěvek: 22-10-2007, 14:57