Dobrý večer. Umístění tohoto dotazu a jeho název byl pro mě docela oříšek, tak mě nesežerte, snad jsem se trefil :D
Potřebuju malou radu :)
Už nějakou dobu si všímám, že když se ve vedlejším pokoji zapne/vypne vypínač na prodlužovačce, který napájí starou CRT televizi, nebo rozsvítí světlo atd, problikne mi krátce (otázka milisekund) stolní lampa u počítače. Tato lampa je zapojena samozřejmě do stejné prodlužovačky jako celý počítač takže se ptám - může dlouhodobé působení toho jevu nějak poškodit HW, popřípadě, dá se to nějak vyřešit? Dík :thumb
Potřebuju malou radu :)
Už nějakou dobu si všímám, že když se ve vedlejším pokoji zapne/vypne vypínač na prodlužovačce, který napájí starou CRT televizi, nebo rozsvítí světlo atd, problikne mi krátce (otázka milisekund) stolní lampa u počítače. Tato lampa je zapojena samozřejmě do stejné prodlužovačky jako celý počítač takže se ptám - může dlouhodobé působení toho jevu nějak poškodit HW, popřípadě, dá se to nějak vyřešit? Dík :thumb
Vyresit to muzes napojenim pocitace na jinou zasuvku (pripadne na jiny jistic - okruh). Samozrejme to neni pro pocitac to nejlepsi, ale imho vzhledem k tomu ze kondiky jeste chvili drzi energii tak by poskozeni melo byt znat az v dobe kdy bude po upgradu pocitace.
[quote=Ihales;285158]Vyresit to muzes napojenim pocitace na jinou zasuvku (pripadne na jiny jistic - okruh). Samozrejme to neni pro pocitac to nejlepsi, ale imho vzhledem k tomu ze kondiky jeste chvili drzi energii tak by poskozeni melo byt znat az v dobe kdy bude po upgradu pocitace.[/quote]
No právě že to nemohu :) Tam kde mám PC je dostupná pouze jedna zásuvka a překopávat elektriku v bytě kvůli tomu nebudu. Ale je pravda že by toto měli filtry ve zdroji kompenzovat, jen aby neodešel ten :D
No právě že to nemohu :) Tam kde mám PC je dostupná pouze jedna zásuvka a překopávat elektriku v bytě kvůli tomu nebudu. Ale je pravda že by toto měli filtry ve zdroji kompenzovat, jen aby neodešel ten :D
Ovšem úplně nejlepší by bylo dotáhnout spoje v zásuvkách, rozboč. krabicích apod. Zkrátka zkontrolovat elektroinstalaci v bytě/domku, neboť toto chování není normální.
Tyto "mikrovýpadky" také eliminuje přepěťová ochrana APC SurgeArrest P5BV-FR Essential
Tyto "mikrovýpadky" také eliminuje přepěťová ochrana APC SurgeArrest P5BV-FR Essential
no jeste by mohla pomoci prodluzka s ochranou proti přepětí pripadne je jeste moznost tam za prodluzku hodit UPS (zalozni zdroj) ikdyz myslim ze by sve udelala i ta prodluzka.
UPSku nebudu kupovat, to je přecejenom drahá záležitost. A tu prodlužku už plánuju delší dobu pořídit, APC SurgeArrest P5B-FR Essential by stačila, koaxy chránit nepotřebuju, žádné tu nemám :)
Jinak zítra udělám test a zkusím onu lampičku, která právě toto "detekuje" (na LCD ani PC se toto neprojeví) zapojit do jiné zásuvky. PC je totiž zapojeno po prodlužovačky, která je dále vedená do takové prehistorické roztrojky a zásuvky, tak jestli není problém tam. Kdyžtak bych dotáhnul/vyměnil.. :)
Jinak zítra udělám test a zkusím onu lampičku, která právě toto "detekuje" (na LCD ani PC se toto neprojeví) zapojit do jiné zásuvky. PC je totiž zapojeno po prodlužovačky, která je dále vedená do takové prehistorické roztrojky a zásuvky, tak jestli není problém tam. Kdyžtak bych dotáhnul/vyměnil.. :)
Rozdvojky, roztrojky a podobné věci jsou docela "svinstvo". Každy si myslí, že na to připojí počítač, hi-fi sestavu + mrazák či 3 prodlužováky s "5ti-ceckem", všechny zásuvky zapojí a ono to bude fungovat 100 let :p :D :D :D
[quote=kevin00;285166]Rozdvojky, roztrojky a podobné věci jsou docela "svinstvo". Každy si myslí, že na to připojí počítač, hi-fi sestavu + mrazák či 3 prodlužováky s "5ti-ceckem", všechny zásuvky zapojí a ono to bude fungovat 100 let :p :D :D :D[/quote]
Jo, to moc dobře znám. Náš děda to tak kdysi měl, než mu vyhořela elektrika :D Ta roztrojka je v tom místě jen proto, že je tam občas nutné připojit např. vysavač nebo podobné věci. Není tam samozřejmě žádný mrazák nebo urychlovač částic :thumb
Jo, to moc dobře znám. Náš děda to tak kdysi měl, než mu vyhořela elektrika :D Ta roztrojka je v tom místě jen proto, že je tam občas nutné připojit např. vysavač nebo podobné věci. Není tam samozřejmě žádný mrazák nebo urychlovač částic :thumb
[quote=Jiri@tncm;285172]Ta roztrojka je v tom místě jen proto, že je tam občas nutné připojit např. vysavač nebo podobné věci. Není tam samozřejmě žádný mrazák nebo urychlovač částic :thumb[/quote]
Jasně .... Jiří musel jsem si rýpnout, nedalo mi to :D :D Ale stejně je lepší dvouzásuvka :D :D
Jasně .... Jiří musel jsem si rýpnout, nedalo mi to :D :D Ale stejně je lepší dvouzásuvka :D :D
[quote=kevin00;285162]Ovšem úplně nejlepší by bylo dotáhnout spoje v zásuvkách, rozboč. krabicích apod. Zkrátka zkontrolovat elektroinstalaci v bytě/domku, neboť toto chování není normální.
Tyto "mikrovýpadky" také eliminuje přepěťová ochrana APC SurgeArrest P5BV-FR Essential[/quote]
S prvým odsekom súhlasím - pozorované "výpadky" sú vlastne poklesy napätia spôsobené nekvalitnými spojmi v elektroinštalácii. Pri zopnutí nejakého spotrebiča vzniká na týchto spojoch úbytok napätia a ten spôsobuje ono bliknutie žiarovky a pod. Rozhodne by som dal preveriť elektroinštaláciu, nainštalované ističe (alebo poistky) chránia nielen pred nebezpečným dotykom pri poruche ale aj pred požiarom. Pokiaľ je prechodový odpor nekvalitného spoja veľký, nedosiahne takýto obvod požadovanú (nízku) impedanciu a istiaci prvok nevypne - čo môže spôsobiť spomínaný požiar alebo úraz elektrickým prúdom ...
S druhým odsekom nesúhlasím - pochybujem, že prepäťová ochrana bude eliminovať poklesy napätia:notsure
Tyto "mikrovýpadky" také eliminuje přepěťová ochrana APC SurgeArrest P5BV-FR Essential[/quote]
S prvým odsekom súhlasím - pozorované "výpadky" sú vlastne poklesy napätia spôsobené nekvalitnými spojmi v elektroinštalácii. Pri zopnutí nejakého spotrebiča vzniká na týchto spojoch úbytok napätia a ten spôsobuje ono bliknutie žiarovky a pod. Rozhodne by som dal preveriť elektroinštaláciu, nainštalované ističe (alebo poistky) chránia nielen pred nebezpečným dotykom pri poruche ale aj pred požiarom. Pokiaľ je prechodový odpor nekvalitného spoja veľký, nedosiahne takýto obvod požadovanú (nízku) impedanciu a istiaci prvok nevypne - čo môže spôsobiť spomínaný požiar alebo úraz elektrickým prúdom ...
S druhým odsekom nesúhlasím - pochybujem, že prepäťová ochrana bude eliminovať poklesy napätia:notsure
[quote=robky;285178]...[/quote]
Díky moc, tohle je přesně ten názor, který jsem potřeboval. Až budu mít čas, zkontroluju tu zásuvku, ta už něco pamatuje a spolu s tím trojákem vypadá, že by mohla mít ještě punc Rakouska-Uherska, takže půjde pryč :) Pokud se problém nevyřeší, budu řešit dál :)
Díky moc, tohle je přesně ten názor, který jsem potřeboval. Až budu mít čas, zkontroluju tu zásuvku, ta už něco pamatuje a spolu s tím trojákem vypadá, že by mohla mít ještě punc Rakouska-Uherska, takže půjde pryč :) Pokud se problém nevyřeší, budu řešit dál :)
[quote=Jiri@tncm;285182]Díky moc, tohle je přesně ten názor, který jsem potřeboval. Až budu mít čas, zkontroluju tu zásuvku, ta už něco pamatuje a spolu s tím trojákem vypadá, že by mohla mít ještě punc Rakouska-Uherska, takže půjde pryč :) Pokud se problém nevyřeší, budu řešit dál :)[/quote]
Tak keď je to také staré, je predpoklad, že elektroinštalácia je z hliníka. Ten trpí zmenšovaním objemu a tak je potrebné pravidelné doťahovanie spojov v rozvádzači, krabičkách a zásuvkách ...
Tak keď je to také staré, je predpoklad, že elektroinštalácia je z hliníka. Ten trpí zmenšovaním objemu a tak je potrebné pravidelné doťahovanie spojov v rozvádzači, krabičkách a zásuvkách ...
[quote=robky;285185]Tak keď je to také staré, je predpoklad, že elektroinštalácia je z hliníka. Ten trpí zmenšovaním objemu a tak je potrebné pravidelné doťahovanie spojov v rozvádzači, krabičkách a zásuvkách ...[/quote]
No s tím stářím jsem to možna přehnal, ale ta zásuvka si rozhodně říká o výměnu. A jsem zase o něco chytřejší :)
No s tím stářím jsem to možna přehnal, ale ta zásuvka si rozhodně říká o výměnu. A jsem zase o něco chytřejší :)
Ale tú prepäťovku si zadováž tiež, určite sa oplatí (aj kvôli poisteniu pripojených spotrebičov - aspoň ako to deklaruje výrobca, osobne som trochu skeptik, či to aj dodrží). A mimochodom Kevin00-nom navrhovanú prepäťovku tiež osobne používam, zatiaľ no problemo ...
jj, souhlasím s robkym, jen jsem to nerozebíral až tak podrobně.
IMHO jestli je elektroinstalace starší 10 let bude jistě z hliníku.
Při větším odběru může dojít i k upálení vodiče v místě nekvalitního spoje a opálení izolace vodiče.
EDIT:
Robky, také ji vlastním ;) :)
IMHO jestli je elektroinstalace starší 10 let bude jistě z hliníku.
Při větším odběru může dojít i k upálení vodiče v místě nekvalitního spoje a opálení izolace vodiče.
EDIT:
Robky, také ji vlastním ;) :)
Mohu uvést vlastní zkušenost.Marně jsem se hrabal v napájecích obvodech Panasonicu-docházelo někdy"k probliknutí".Až rozvodka v zásuvce 220V byla na zdířkách zkorodovaná.Pak už bylo vše OK.Takže tedy:kontrola a dotažení svorek v zásuvce a na dalších komponentech
rozvodu.Určitě tato zdánlivá maličkost ve většině případů pomůže.DOPORUČUJI.Zdravím.J.
rozvodu.Určitě tato zdánlivá maličkost ve většině případů pomůže.DOPORUČUJI.Zdravím.J.